试题详情
- 简答题煤气设施的操作注意事项有哪些?
-
(1)、除特殊规定外,任何煤气设备的操作必须保持正压,在设备停产时而又保压困难时,应可靠切断煤气来源,并将内部煤气吹扫干净。
(2)、吹扫和置换煤气设施内部的煤气应用蒸汽、氮气或烟气为置换介质。吹扫过程中不应该在煤气设施上栓、拉电焊线,煤气设施周围40米内严禁火源。
(3)、煤气设施内部气体置换是不是达到预定要求,应按预定目的根据氧含量和一氧化碳分析或爆发实验。
(4)、炉子点火时,炉内燃烧系统应具有一定的负压,点火程序必须先点火后给煤气,不应先给煤气后点火,凡送煤气前已烘炉的炉子,其炉膛温度超过800度时可以直接送煤气,但应该严密监视其燃烧情况。
(5)、送煤气时不着火或者着火后又熄灭,应该立即关闭煤气阀门,查清原因,排净炉内混合气体后,再按规定程序重新点火。
(6)、凡是强制送风的炉子,点火时应先开鼓风机但不送风,待点火送煤气后,再逐步增大供风量和煤气量。停煤气时应先关闭所有烧嘴然后再停鼓风机。
(7)、煤气设施的各种塔器及管道在停产通蒸汽吹扫合格后不应关闭放散,开工时应用惰性气体置换空气合格后可以送煤气,待检验合格后才关闭放散管,但不应在设备内存在蒸汽时骤然喷水以免形成真空压损设备。
(8)、送煤气后应检查所有连接部位和隔断装置是否漏气。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 架空管道靠近高温热源敷设以及管道下面经常
- 煤气设备与管道的附属装置有哪些?(至少答
- 寒冷地区对排水器有什么要求?
- 送煤气不着火或着火后又熄灭应如何操作?
- 清扫排水器的操作步骤?
- 煤气发生炉的工作原理是将加入的炉内的煤充
- 静电的形成条件主要包括什么?
- 静电感应的特点有()、静电感应和尖端放电
- 煤气管道定期要做哪些检查?
- 空气呼吸器在使用前主要()是否破裂、低压
- 各种主要的()等设备设施应编号管理,号码
- 什么体积流量?
- 煤气调压站和一次仪表室均属于()有爆炸危
- 电捕焦工作原理是什么?
- 不同压力的煤气管道连通时,应设可靠的()
- 炉体水套中哪个部位最容易损坏?
- 粉尘危害的控制措施湿式()。
- 切断煤气来源、抢救、疏散人员、加强警戒、
- 煤气站常用工艺流程有三种是()的冷煤气站
- 防止煤气炉体水套爆炸的措施有哪些?