试题详情
- 简答题关于220kV母线独立地刀带电闭锁装置在日常操作中会出现哪些问题?
-
220kV母线独立地刀高压带电显示闭锁装置工作原理为:与母线对应每相安装一传感器,通过接收高压设备电场信号,将信号传送到显示器进行比较判断,当接收信号高于其整定值时,装置认为设备带电,输出强制闭锁信号,不允许操作。在实际使用过程中,由于装置灵敏度不够,当两条母线距离较近时,在I母停电后,对于I母靠近II母的边相,其传感器由于II母影响,该相指示灯不会熄灭,输出闭锁信号,影响正常操作。这种情况下,运行人员如果解锁操作,一旦走错间隔,极易造成严重事故。
建议:
(1)提高产品质量,保证装置合适的灵敏度。
(2)将相邻母线边相的传感器适当向中相偏移,可减小相邻母线的影响。 关注下方微信公众号,在线模考后查看