试题详情
- 简答题BCH型差动继电器执行元件应满足哪些要求?
- 应满足动作电压为1.5~1.56V;动作电流为220~230mA;返回系数为0.7~0.85。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 什么是点对点配置?
- 对零序电压起动的发电机匝间短路保护所用的
- 220KV主变中性点高压隔离开关的检修主
- 高压变频器轻故障报警的条件有()。
- 闸刀使用什么实例()。
- 自动化设备的检验分为哪几种:()
- 智能站现场常用的同步方式不包括()
- 新安装的变压器差动保护,必须在额定电压下
- 300MVA及以上机组以下哪些位置必须加
- 系统中使用的电压互感器误差有()。
- 一般说的悬挂式护环结构是指()不接触。
- 为了防止干扰进入远动装置,遥信采集回路一
- 在保护安装处前后不同点短路时,故障瞬间流
- 发电机纵差保护的作用?
- 汲出电流的存在,使距离保护的测量阻抗()
- 两台变比相同的电流互感器,当一次线圈串联
- 关于IEC60044-8规范,下述说法不
- 采用分裂变压器的优点是()。
- 怎样试验负序电压继电器的动作值和返回值?
- 对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线