简答题调压整流变压器投运行前的检查项目?
  • 1全部检修工作结束,有关工作票应全部收回,接地线、临时标示牌和临时遮栏应全部拆除,与运行无关的工具、材料及其它杂物应清理干净,检修人员所修项目及检修后设备仍然存在的缺陷应交待清楚。
    2.投入运行前的绝缘检测
    1)调压整流变压器高压侧线圈使用2500V的摇表。
    2)测量高压侧对地绝缘电阻,其阻值不应低于上次所测值的30%,并测量吸收比R60"/R15"之比值应≥1.3,最低不能低于每千伏1MΩ,即不能低于110MΩ,如测量值低于规定值时应汇报相关领导。
    3)初次投运的调压整流变压器及大修后变更分接开关后,应测定变压器各线圈的直流电阻,用以检查各分接开关的接触情况,其值应参照变压器出厂测试记录。
    4)调压整流变压器大修后或换油、加油后,应静止24小时,待消除油中的气泡后,方可投入运行。在特殊情况下,要立即投运时,应将重瓦斯改投信号,观察5小时无异常后改回跳闸回路。
    5)使用2500V摇表摇测整流变补偿绕组相对地绝缘,不低于15MΩ。
    6)使用万用表的通断档位测量每相(例如A相:a11、a12、a41、a42)水套的通断(大于50Ω为断,小于等于50Ω为通),以检查整流变阀侧、饱和电抗器进出铜排及整流柜交流铜排有无金属性短路(a11、a41通;a12、a42通,其余为断)。
    7)使用万用表的通断档位测量每相(例如A相:a11、a12、a41、a42)元件母排的通断(大于50Ω为断,小于等于50Ω为通),以检查整流柜内汇流母排、升高母排及软连接母排有无金属性短路(a11、a12通;a41、a42通,其余为断)。