试题详情
简答题 A安装公司承接新建住宅小区的供热管道工程。为了保证施工质量,公司购置了先进的二手电弧焊设备,施焊工人均持有焊工本,并聘请经验丰富的焊工技师不定期现场指导。土方开挖至槽底发现某段地基较松软,经现场监理人员查验认为可不做特别处理,可继续施工。其后开挖遇到一段废弃的雨水方沟,在停工等待处理方案期间阴雨不断,复工时发现已铺设管道进入泥浆,管端保温层进水。 支架安装时,作业人员加塞硬木垫片进行调高。管道连接固定后发现漏装补偿器随即补装。 管道安装完毕经强度试验与气密性试验合格后进行了48h试运行,经检查管道接口没有发现渗漏;A安装公司向开发商提供验收报告。 A安装公司是否具备供热管道的施焊条件?为什么?
  • 不具备。因为A公司缺少专职的检查、检验人员;二手焊接设备的性能稳定性有待检验;缺少有精度等级符合要求、灵敏度可靠的焊接检验设备;为保证焊接质量采取聘请经验丰富的焊工技师不定期现场指导的措施不能满足要求。
    根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004规定,施焊单位应符合下列要求:
    1)有负责焊接工艺的焊接技术人员、检查人员和检验人员;
    2)有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能稳定可靠;
    3)有精度等级符合要求、灵敏度可靠的焊接检验设备;
    4)有保证焊接工程质量达到标准的措施。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题