- 简答题母线失压是由于本身故障引起,值班调度员应按哪些原则进行处理?
- 1.确认现场故障母线上的断路器全部在断开位置。
2.不允许对故障母线不经检查即行强送电,以防事故扩大。
3.找到故障点并能隔离的,在隔离故障点后应迅速对停电母线恢复送电,有条件时应考虑用外来电源对停电母线送电。
4.找到故障点但不能隔离的,若系双母线中的一组母线故障时,应迅速对故障母线上的各元件检查,确认无故障后,先拉开故障母线侧所有隔离开关,再将跳闸元件恢复至运行母线,操作时应防止将故障点带至运行母线。
5.经过外部检查或测试而找不到故障点时,应用外来电源对失压母线进行强送电。外来电源应选择对系统影响较小且具有完备快速保护的线路;双母线中的一组母线发生故障时,尽量避免使用母联断路器强送电,特殊情况下,有必要使用母联断路器强送时,则必须保证母联断路器工况良好,并具有完备的充电保护;运行中的双母线同时电压消失时,立即断开母联断路器,用外来电源分别向两组母线强送电一次。
6.对于找不到故障点的发电厂母线故障,在条件允许时,可以利用该厂机组对故障母线进行零起升压。成功后设法恢复与电网同期并列。一般不允许发电厂用该厂电源对故障母线强送电。
7.3/2接线的母线发生故障,可以用该站电源送电。强送断路器必须完好,并具有完备的继电保护,母差保护应有足够的灵敏度。
8.若母线故障使电网分成若干个单独运行的部分时,在事故处理中应特别注意防止非同期合闸而扩大事故。
9.断路器失灵保护动作造成母线失压时,应查明拒动断路器并隔离后才能对母线进行强送。