试题详情
简答题 某病房楼工程,地下1层,地上12层,框架剪力墙结构,施工单位中标后正常组织了施工,结构施工至五层时,市安监站对该项目进行了全面检查,检查过程中发生了以下事件: 事件一:在施工现场检查时检查人员发现:临时木工加工棚面积约90m2,配置了2只灭火器,场区消防水进口在东北角,有一处手提式灭火器直接放在仓库的地面上,现场消防车道的宽度为3.8m;针对上述情况检查人员要求整改。 事件二:在生活区检查时发现:食堂师傅正在做饭,在离灶台2.0m处放置了液化气瓶,有个别宿舍工人围着电炉取暖。 事件三:检查人员在检查资料时发现,项目部在工人施工作业前消防安全技术交底不完善。 指出事件一中的不妥之处,分别写出正确做法。
  • 事件一中不妥之处及正确做法分别如下:
    不妥之处一:木工棚内配置了2支灭火器不妥;
    正确做法:根据相关规定,该类区域应每25mm2配置一支灭火器,该区域面积为90m2因此应至少配置4支灭火器。
    不妥之处二:场区消防水进口只有一处;
    正确做法:根据相关规定,场区消防水源进口至少需两处,所以应再增加一处水源进口。
    不妥之处三:在仓库的手提式灭火器直接置于地面;
    正确做法:灭火器顶部距离地面高度应小于1.5m,底部距地面高度应大于0.15m。
    不妥之处四:消防车道宽度3.8m;
    正确做法:根据相关规定,临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,因此应增宽车道。