- 简答题厂用变压器过流保护为何延时,能否作为速断保护的后备保护?
- 过流保护之所以延时,是因为它主要保护的是变压器低压侧的短路故障,如为永久性短路,则到时限时过流保护动作,将故障点切除;如为瞬时短路,未等保护动作,故障已消失,这时过流保护不再动作。也就是说,过流保护为延时,是为了使所配备的保护选择性地切除故障。另外,过流保护能作为速断保护的后备保护,因为如果速断保护拒动时,到过流时限,过流保护动作切除故障,假设没有该后备保护,短路电流将烧坏变压器。