试题详情
- 简答题电压互感器和变电所所用变压器的高压熔断器能否互用?为什么?
-
电压互感器用的高压熔断器和变电所所用变压器的高压熔断器是不能相互代用的。
其原因如下:
电压互感器用的高压熔断器的熔丝是采用镍铬丝材料制成的,10kV的熔丝其总电阻约90Ω左右,具有限制短路电流的作用。因为电压互感器的容量较小,一次侧额定电流仅有0.05A左右,所以其高压熔断器中的熔丝的额定电流为0.5A。
虽然电压互感器高压熔断器的熔丝有90Ω左右的电阻值,但在其上的电压降很小,可忽略不计。如果将电压互感器用的高压熔断器用作所用变压器的高压熔断器,由于所用变压器的额定容量一般为20~50kVA,其额定电流为1.2~2.9A,而电压互感器用的高压熔断丝的额定电流只有0.5A,不能满足变压器额定电流的要求。
同时,当所用变压器带负荷后,在熔断器熔丝电阻上的电压降较大,对变压器二次侧电压的影响就较大,所以电压互感器用的高压熔断器不能用作所用变压器的高压熔断器。
反之,所用变压器用的高压熔断器用于电压互感器上,由于熔丝的额定容量较大,当电压互感器发生事故时,熔丝不易熔断,会造成事故的扩大。因此,它们不能相互代用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 警告标志为(),其中文字为黑体。
- 用户申请减容,其减容后的容量达不到实施二
- 当发现有人低压触电时,应立即将触电者拉开
- 施行胸外心脏按压时,成年人每min按压(
- 封闭组合电器(GIS)中SF6气体的作用
- 三角形连接电路构成的供电方式称为三相四线
- 变压器分接开关上标有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,现运行于
- 电力线的形状是()
- 两相不完全星形接线可以反应各种相间短路故
- 电磁系电流表扩大量程时通常不采用()
- 口对口人工呼吸时,先连续大口吹气两次,每
- 对未装计费()的临时用电者,应按用电设备
- 新装电容器投入运行前应做哪些检查?
- ()及以下计费用电压互感器二次回路,不得
- 有一只220V、10A的电能表,试求该表
- 电流互感器的一次电流与二次侧负载无关,而
- 为什么变压器的低压绕组在里边而高压绕组在
- 变电所对直击雷的保护是采用()
- 过电压有哪些类型?是如何产生的?
- 用户在每一日历年内,可申请全部或部分用电