- 简答题二次侧为双绕组的电流互感器,哪一绕组接保护,哪一绕组接计量仪表?为什么?
-
计量和继电保护对电流互感器准确度和特性的要求不同,所以两绕组不能互相调换使用。
计量仪表用的电流互感器要求在正常负荷电流时有较高的准确度等级,而在系统发生短路时,短时间的短路电流对准确度等级没有较高的要求,所以用电流互感器铁芯截面小的那个绕组。
因为流过正常负荷电流时,要求准确度等级高;但流过短路电流时,铁芯易饱和,准确度等级降低,但时间很短,对计量影响不大。继电保护用的电流互感器,要求在流过短路电流时应保证有一定准确度等级,即在正常负荷电流时对准确度等级要求不高,所以用电流互感器铁芯载面大的那个绕组。
因为流过正常负荷电流时准确度等级低,但对继电保护没有影响。而流过短路电流时,铁芯截面大不易饱和,能保证一定的准确度等级,使继电保护能可靠动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看