- 简答题某用户元月至六月共用有功电量WP=10590.3万kW•h,无功电量WQ=7242.9万kvar•h,现测得电能表用电压互感器二次导线压降引起的比差和角差为Δfab=-1.36%、Δδab=25.4、Δfcb=-0.41%、Δδcb=50,试计算由于二次导线压降的影响带来的计量误差。
 
- 
	

由于二次导线压降的影响带来的计量误差为-1.24%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看