试题详情
- 简答题35kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么?
-
相间短路保护配置的原则是:
(1)当采用两相式电流保护时,电流互感器应装在各出线同名相上(例如A、C相)。
(2)保护装置采用远后备方式。
(3)如线路短路会使发电厂厂用电母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%~60%时,应快速切除故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看