- 简答题220kV断路器操作的规定有哪些?
-
(1)断路器在检修结束送电前,应在地线拆除、两侧隔离开关断开的情况下,进行远方跳、合闸试验;
(2)断路器禁止带电压做缓慢跳、合闸试验,禁止带负荷手动合闸;
(3)断路器跳、合闸的线圈,禁止长时间通过电流,不许电动拉、合5次以上;
(4)对于达到允许事故遮断次数的断路器,应停电并进行内部检查。 关注下方微信公众号,在线模考后查看