试题详情
- 简答题GIS断路器气室SF6气体压力低报警如何处理?
-
1、现场检查时,应先确认GIS设备室入口SF6气体检漏仪无报警,SF6气体含量显示器显示合格,若有报警或不合格,应戴防毒面具方可进入;
2、现场检查断路器气室SF6气体压力是否正常,如果未发现明显的泄漏点,压力未继续降低,则可立即联系检修人员带电对断路器补充SF6气体;
3、如果发现有明显的泄漏点,且SF6气体压力降低迅速,或压力已降至分闸闭锁,此时严禁拉开断路器,并立即拉开断路器操作电源;
4、如果断路器气室SF6压力降低缓慢,则在断路器SF6压力降至分闸闭锁(SF6密度继电器指示)之前,迅速拉开断路器,将断路器隔离;
5、汇报调度,调整运行方式;
6、联系检修处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 计划检修
- 断路器事故跳闸应做好()等相关记录。
- 功率控制有()和()两种运行控制方式。
- 500kV交流线路第一、第二套保护屏的“
- 一般防雷保护有四个组成部分:()。其中,
- 35kV/10kV变压器正常运行时,分接
- GIS就地控制屏内可编程逻辑处理器可以实
- 下列哪些保护属于直流滤波器保护()
- 中央报警列表以不同的颜色区分不同级别的故
- 呼吸器硅胶干燥时为(),吸潮后为(),硅
- 500kV母线由运行转检修?
- 服务器系统具有完备的自我检测和监视功能,
- 高压直流输电系统的优、缺点?
- 500kV交流线路故障如何处理?
- 在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:
- 保护装置发异常报警,应当怎么处理?
- 线路故障跳闸后,一般只允许强送(),如强
- 直流滤波器的原理?
- 在额定负荷运行时,换流器消耗的无功功率可
- 继电保护的“三误”是指:()、()、()