试题详情
简答题机组正常运行时,若发生厂用电全部中断事故,应如何处理?
  • (1)厂用电全部中断后,应查大、小机跳闸,转速下降,否则应手动停机。
    (2)炉按MFT动作处理。
    (3)检查发变组逆功率保护是否正确动作,如未动作,则应用发电机紧急停机开关(或手拉灭磁开关)启动发变组保护停机。
    (4)迅速检查6kV母线备用电源是否自投,若未自投,在查明6kV母线备用电源无故障信号发出,并且6kV母线无故障信号发出,6kV母线低电压保护已动作跳闸,可用6kV备用电源抢送一次,抢送正常后,汇报值长,听候处理;若6kV母线备用电源有故障信号发出或6kV母线有故障迹象时,必须汇报有关领导,故障消除后经上级有关人员通知方可试送。
    (5)检查柴油机应自启成功,否则应立即查明原因并手动启动,确保保安段母线供电正常。
    (6)6kVA段母线失电后,应立即查明6kV公用段对应的工作电源应跳闸,6kV公用段母联开关应自投成功,否则应立即设法恢复6kV公用段失电母线的供电。
    (7)待厂用电恢复后,及时投各辅机,根据热态启动要求机组重新启动。