试题详情
- 简答题 如图所示网络,在位置1、2和3处装有电流保护,系统参数为: 确定保护4、5、6、7、8、9处过电流的时间定值,并说明何处需要安装方向元件。
- 过电流保护按躲过最大负荷电流整定,其量值较小,保护灵敏度很高,4~9任何一处保护正向及方向故障时,短路电流的量值都会超过其整定值,所以每一处都应安装方向元件。 在均装方向元件的情况下,4、5、6处的过电流保护的动作时间分别与G3、G2和G1处的过电流保护时间相配合,在其动作延时的基础上增加一个时间级差;5、7、9处过电流保护的动作时间均与3处过电流时间相配合,由题2.7可知,三处过电流保护的动作时间为2s,所以5、7、9处过流保护的动作时间均应取2.5s。