试题详情
简答题叙述预热烧嘴更换为工艺烧嘴的步骤?
  • 气化炉预热至1200摄氏度以上,恒温4小时后,确认渣口没有堵塞更换工艺烧嘴。
    (1)工艺烧嘴冷却水软管循环建立,压力、流量正常,连锁试验合格。
    (2)停预热烧嘴
    使用燃料油中控关闭燃料油流量调节阀FV1223,现场关闭燃料油手阀,开氮气阀吹扫后关闭。关闭压缩空气手动阀,停止通压缩空气。
    使用燃料气中控关闭燃料气流量调节阀FV1222,现场关闭中心、环隙燃料手阀。
    (3)调小蒸气入开工抽引器阀HV1201,使气化炉维持在微负压6~10mmH2O。
    (4)拆掉预热烧嘴,用电动葫芦吊走预热烧嘴,将已具备安装条件的工艺烧嘴用电动葫芦掉起后安装在气化炉口上,并连接法兰(注意氧管法兰脱脂)。
    (5)中控手动打开烧嘴冷却水切断阀XV1207、XV1208,现场打开XV1207前阀和XV1208后阀,之后将冷却水三通阀由软管切到硬管,关闭烧嘴冷却水的软管手动阀。中控密切监控烧嘴冷却水流量、压力、操作稳定后,投用烧嘴冷却水系统联锁。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题