试题详情
简答题除氧器水位异常的现象、原因、及处理。
  • (1)现象:
    A.除氧器水位表指示异常;
    B.就地检查水位计指示异常。
    (2)原因:
    A.除氧器系统泄漏;
    B.除氧器水位自动调节装置失灵;
    C.除氧器事故放水电动门泄漏或误开;
    D.水位表失灵。
    E.除氧器压力波动。
    F.高压加热器来疏水大幅度波动。
    G.凝结水压力、流量大幅度波动。
    H.锅炉给水量大幅度波动。
    (3)处理:
    A.除氧器水位低Ⅰ值报警时,检查除氧器水位自动调节装置动作是否正常,否则应解除除O2器水位自动调节装置,开启除氧器水位自动调节装置旁路门,调整除O2器水位正常,检查除氧器系统是否泄漏;
    B.除氧器水位高Ⅱ值报警时,检查除氧器事故放水阀开启、开启凝结水泵再循环门、除氧器水位调整站30%、70%调整门及调整站旁路门,关闭高加至除氧器疏水调整门;
    C.除氧器水位高Ⅲ值报警时,关闭四段抽汽逆止门、关闭四段抽汽电动总门,打开逆止门前疏水及电动总门及疏水;
    D.若水位表失灵,应联系热工人员处理。
    E.调整除氧器压力至稳定,必要时切换汽源。
    F.查明高加水位波动原因,必要时将其水位控制切手动,(正常或事故疏水),联系维护进行处理。
    G.如系凝泵出力不稳定,切换凝泵,其他情况相应处理。
    H.稳定汽包水位和给水流量,如系给水泵故障,切换给水泵并做相应处理。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题