简答题开挖阶段连续墙厚1m,在后续施工阶段根据需要将连续墙变为2m厚,在程序中应如何实现?
  • 1.将EI由EI1变为EI2。
    2.而EA2根据EI2*EA1/EI1S输入。理论上来讲,通过改变相应的EI、EA值,程序可以根据二者之间的关系式得到相应的板厚度,即连续墙的宽度。
    起初DWall厚为1m,E=28*106,EA1=28*106,EI1=2.33*106
    施工期间将厚度变为2m,则ActualEA2=56*106;EI2=18.66*106,在程序中按实际EA2和EI2输入,可以得到2m的厚度。
    容易忽略的是,在Plaxis由于板使用的是beam单元,当板中已存在力的分布,则改变板的厚度,会影响beam单元的积分点分布,从而导致内力计算结果错误但程序不会给予相应提示。