试题详情
- 简答题运行中的电流互感器二次侧为什么不允许开路?若出现上述情况应如何处理?
- 当电流互感器二次侧开路时,在二次绕组的两端会产生很高的电势,其值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。另一方面,会使铁芯强烈过热而损坏。电流互感器开路时,产生电势的大小与一次电流大小有关。在处理电流互感器开路时一定将负荷减小或使负荷变为零,然后带上绝缘工具进行处理,在处理时停用相应的保护装置。