简答题排列正线接车进路,进站信号机复示器绿灯点亮后又自动关闭,且改点红灯闪光信号,不能重复开放信号。请分析查找该故障。
  • 由于进站信号机复示器绿灯点亮后又自动关闭改点红灯闪光信号,一般可判定室内点灯电路RD1或RD2熔断造成1DJ失磁落下。应检查室内该信号机LXZ组合内RD1或RD2熔丝是否完好,如果熔断,应重新安装熔丝、并甩开分线盘该信号机1U端子电缆芯线。用万用表AC250V档。测量1U与LUH端子在重复开放的瞬间是否有交流220V电压,如果有交流220V电压说明室外1U点灯电路混线故障,进一步查明混线原因即可。