试题详情
- 简答题 某一商住楼地上三十二层,地下二层,总建筑面积为87356.72m2。地下一层至地上四层为商场,建筑面积为37275.01m2,地上四层以上为普通住宅,地下二层为汽车库。商住楼建筑高度为96.40m,裙房商场建筑高度为20.70m。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)该建筑是否必须设置室外、内消火栓给水系统? (2)根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB50045--1995)的规定,该商住楼建筑应设置消防电梯,在设置消防电梯时应注意哪些方面?
-
(1)由题中数据可知,该商住楼属于高层建筑,根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB50045--1995)的规定,高层建筑必须设置室外、内消火栓给水系统。
(2)设置消防电梯时应注意以下几点:①消防电梯的设置数量,当每层建筑面积小于1500m2时应设1台,在1500~4500m2时应设两台,当大于4500m2时应设3台。②消防电梯载重量不应小于800kg,行驶速度从首层到顶层的运行时间不应超过60s。③消防电梯内应设专用电话,并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。④消防电梯井底应设排水设施,排水井容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于101/s。 关注下方微信公众号,在线模考后查看