简答题旋风分离器乏气管道超温的原因?从运行角度如何防止?
  • 原因:
    (1)旋风分离器乏气挡板往往关闭不严密,CRT开度显示全关,而实际未全关,存在回火现象。
    (2)乏气管道挡板前有积粉,长时间积粉致使温度上升。
    (3)磨煤机备用时对应的二次风挡板开度偏小,冷却效果不好。
    防范措施:
    (1)磨煤机停运备用尤其长期停运时应彻底抽空余粉,防止积粉。
    (2)运行中应加强对备用磨煤机尤其长时间未投运磨煤机的旋风分离器及乏气管道温度测量,发现异常及时汇报。
    (3)如发现旋风分离器乏气管道温度异常,适当开大冷却风挡板开度,监视温度是否下降。
    (4)巡检员应每半小时用温度检测仪就地测量乏气管道温度,如果温度继续不正常升高,及时汇报、联系检修人员从乏气挡板前吹扫口用压缩空气吹扫。