试题详情
简答题 某装饰工程公司承接某市区一栋18层的办公大楼装饰工程,现场安排某安全员负责工地的消防安全管理,并做如下安排: (1)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作。 (2)因施工需要搭设了临时建筑,为降低成本就地取材,用木板搭建工人宿舍。 (3)施-工材料的存放、保管符合防火安全要求。 (4)现场有明显的防火宣传标志,施工现场严禁吸烟。 (5)使用明火按规定执行,专人看管,人走灭火。 该工程的消防安全管理工作比较到位,在施工全过程中,未发生一起火警。 问题 装饰装修工程施工现场对灭火器的设置有哪些规定?
  • 装饰装修工程施工现场对灭火器的设置规定如下:
    1)灭火器应设置在明显的地点,如房间出入口、通道、走廊、门厅及楼梯等部位。
    2)灭火器的铭牌必须朝外,以方便人们直接看到灭火器的主要性能指标。
    3)手提式灭火器设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m。
    4)设置的挂钩、托架上或灭火器箱内的手提式灭火器要竖直向上设置。
    5)对于那些环境条件较好的场所,手提式灭火器可直接放在地面上。
    6)对于设置在灭火器箱内的手提式灭火器,可直接放在灭火器箱的底面上,但灭火器箱离地面高度不宜小于0.15m。
    7)灭火器不得设置在环境温度超出其使用温度范围的地点。
    8)从灭火器出厂日期算起,达到灭火器报废年限的,必须报废。