简答题电流互感器二次回路开路时的处理原则有哪些?
  • 1、检查当地监控系统告警信息,相关电流、功率指示。
    2、检查相关电流表、功率表、电能表指示有无异常。
    3、检查本体有无异常声响、有无异常振动。
    4、检查二次回路有无放电打火、开路现象,查找开路点。
    5、检查相关继电保护及自动装置有无异常,必要时申请停用有关电流保护及自动装置。
    6、二次回路开路,应申请降低负荷;如不能消除,应立即汇报值班调控人员申请停运处理。
    7、查找电流互感器二次开路点时应注意安全,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,至少两人一起。禁止用导线缠绕的方式消除电流互感器二次回路开路。