简答题高压厂用系统发生单相接地时如何处理?
  • 1)根据相应母线段接地信号的发出,切换母线绝缘监视电压表,判断接地性质和相别。
    2)询问机炉专业是否启、停接于该段母线上的动力负荷,有无异常情况。
    3)改变运行方式,倒换低压厂变至低备变,检查高压母线接地信号是否消失:倒换高压厂变至高压备变,检查高压母线接地信号是否消失。
    4)检查母线及所属设备一次回路有无异常情况。
    5)停用母线互感器,检查其高、低压熔丝,击穿熔断器及其一次回路是否完好,停用电压互感器时,须先撤出该段母线“备用电源自投”装置、低电压等有关保护。
    6)如属以上检查处理仍无效,可汇报值长,联系机炉专业,倒换和拉开母线上的动力负荷。
    7)高压母线发生单相接地时,该段上的高压电动机跳闸,禁止强送。
    8)高压厂用电系统单相接地点的查找,应迅速并做好相应的事故预想。高压厂用电系统单相接地运行时间最长不得超过2小时。