- 简答题计算题:某用户TV为10/0.1,TA为200/5,电能表常数为2500r/kwh,现场实测电压为10kV,电流为170A、cosφ为0.9。有功电能表在以上负荷时转5r用20s,请计算该表计量是否准确。
-
解:实测时瞬时负荷P=√3UIcosφ=√3*10*170*0.9=2649.96(kw)
该负荷时5r所用时间T=5*3600*10/0.1*200/5/2500*2650=10.87(S)r=T-t/t*100%=10.87-20/20*100%=-45.7%
答:该表误差达-45.7%,计量不准确,要进行更换。 关注下方微信公众号,在线模考后查看