试题详情
- 简答题 背景资料 A安装公司承包某通风空调工程的施工,(来源环球网校)合同约定:冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建设单位果购,其他材料及配件由A安装公司采购,工程质量达到通风空调工程施工质量验收规范要求。 A安装公司进场后,因建设单位采购的设备晚于风管制作安装的开工时间,A安装公司及时联络空调设备供应商,了解设备的各类参数及到场时间并与B建筑公司协调交叉配合施工的时间与节点,编制了施工进度计划(见表1)并根据施工进度计划,制定了能体现合理施工顺序的作业进度计划。为保证安装质量,(来源环球网校)A安装公司将冷水机组找正等施工工序设置为质量控制点。 在风管系统安装过程中,A安装公司在设备安装前重点检查了静压消声装置的质量。 在冷水机组和其他设备单机试运转全部合格后,进行了通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行,对系统进行了风量、空调水系统、室内空气参数及防排烟系统的测定和调试。 按照质量控制点分级要求,冷水机组找正应属于哪级控制点?应由哪几方质检人员共同检查确认并签证?
- 冷水机组找正属于B级控制点,影响下道工序质量的质量控制点,由施工、监理双方质检人员共同检查确认并签证。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列试验中,不属于焊后致密性试验的是()
- 锅炉系统安装程序中,水冷壁安装的紧前工序
- 背景资料 某施工单位承建一项建
- 国家安全生产监督机构规定的特种作业人员有
- 背景资料 某施工单位承建一项建
- 背景资料 某安装公司中标了10
- 背景资料 A安装公司承包某通风空调工
- 背景资料 某安装公司中标了10
- 用于完成介质间热量交换的换热设备是()。
- 工业安装分部工程的质量验收应由()负责组
- 下列竣工技术资料中,属于施工记录资料的有
- 降低项目施工成本的组织措施有()。
- 按施工计量器具使用的管理规定,不属于企事
- 下列关于建筑智能化工程系统检测的说法,正
- 下列场容管理措施中,不符合要求的有()。
- 下列关于静置设备的金属保护层施工要求的说
- 下列洁净空调系统金属风管必须涂密封胶的位
- 自动化仪表工程须连续投入运行(),运行正
- 下列施工内容中,不属于特种设备监督检查范
- 背景资料 A安装公司承包某通风空调工