试题详情
- 简答题电力行业标准《无线电负荷控制双向终端技术条件》对双向终端的电磁兼容性有何要求?
- (1)抗电源瞬变影响:在电源电压突降及电压序列中断时,双向终端不应发生错误动作和损坏;
(2)抗静电放电影响:双向终端在正常工作条件下,应能承受加在其外壳和人员操作部分上的8kV静电放电而不发生错误动作和损坏;
(3)抗传导性高频电压影响:双向终端应能抵御由电源回路传入1MHz高频衰减振荡波的影响,而不发生错误动作和损坏,高频衰减振荡波的电压峰值为:共模方式2.5kV,差模方式1.0kV;
(4)抗磁场影响:双向终端应能抵御交流频率为50Hz、磁通密度为0.5mT的磁场影响而不发生错误动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 5类双绞线是目前网络布线的主流,其最高传
- 电路发生谐振时,电路呈现电感性。()
- 电力供应与使用法律关系的概念与特点是什么
- 熔断器保护的选择性要求后级的被保护对象发
- DOS命令分内部与外部命令,下面属于内部
- 论述厂休功控的控制过程。
- 简述电力系统无功不平衡的危害。
- 何谓电能表的倍率?
- 进行电力电量预测要收集哪些资料?有几种方
- 简述调频发射机中音频放大器、主振荡器、调
- 简述分时电能表的作用。
- 什么叫电力营销?试述电力市场营销的作用与
- 计算题:某一直流负载电阻RL<
- 摇测二次回路的绝缘电阻标准是多少兆欧?
- 主站应有互为备用的两路电源供电,必须配备
- 营销分析与决策分析支持功能具体支持哪些内
- 全面质量管理的特点就是管理()。
- 绘图题:用运算放大器、电阻R、电容C各一
- 对于查处的窃电违约金,可作为电费收入入账
- 隔离开关的作用主要是()。