试题详情
简答题 事件过程: 12月15日(抄表例日),抄表员秦某在利用用电信息采集系统采集客户电能表表码时,发现黄屯村客户张某的电能表没有日冻结表码,也无法实时上传数据。为尽快做完该抄表段的核算工单,秦某对客户张某的电能表示数进行估测,并将电费予以发行。12月16日上午,秦某现场检查张某的电能表异常情况,发现该电能表485端口通讯功能损坏,造成远程无法采集数据,需要换表。因当日秦某身边未携带新表,便将电能表拆回供电所,造成客户张某家停电近5小时。客户张某回家后,发现家中停电且电能表被拆,十分不满,便拨打了95598供电服务热线进行了投诉。 请问在此过程中,供电企业工作人员有哪些违规之处?并给这一事件暴露出的问题提出改进建议。
  • 违规条款】
    本事件违反了以下规定:
    1.“秦某对客户张某的电能表示数进行估抄”违反了:
    《国家电网公司供电服务规范》第十九条第一款:供电企业应在规定的日期准确抄录计费电能表读数。因客户的原因不能如期抄录计费电能表读数时,可通知客户待期补抄或暂按前次用电量计收电费,待下一次抄表时一并结清。确需调整抄表时间的,应事先通知客户。
    2.秦某拆除客户电能表未及时更换造成客户停电近5小时违反了:《国家电网公司员工服务“十个不准”》第一条:“不准违规停电、无故拖延送电。”
    3.秦某拆除客户电能表而未告知客户表底数违反了以下规定:
    (1)《国家电网公司供电服务质量标准》6.27:低压客户电能表换装前,应在小区和单元张贴告知书,或在物业公司(村委会)备案;换装电能表前应对装在现场的原电能表进行底度拍照,拆回的电能表应在表库至少存放1个抄表或电费结算周期。
    (2)《国家电网公司供电服务规范》第二十一条:供电企业在新装、换装及现场校验后应对电能计量装置加封,并请客户在工作凭证上签章。如居民客户不在家,应以其它方式通知其电表底数。拆回的电能计量装置应在表库至少存放1个月,以便客户提出异议时进行复核。
    【暴露问题】
    1.抄表员服务意识淡薄、责任心不强,未从客户角度出发,真心实意为客户着想。
    2.规章制度执行不到位,抄表不成功没有按照规定到现场抄表或联系客户待期补抄,而是在客户不知情的情况下进行估抄。现场处理计量装置故障未按照规定流程执行,造成客户长时间停电,引发投诉。
    【措施建议】
    1.供电公司立即派人上门核实现场情况,主动道歉,按实际电量重新计算电费,并对责任人进行考核。
    2.工作中,严格执行有关规章制度,培养员工高度的责任心和工作中的自觉规范意识,做好抄、核、收和计量管理工作。