- 简答题一次设备非导电金属部分(托架、设备底座等)以及变压器中性点,接地不良或没有接地,有何危害?
-
隔离开关非导电金属部分与导电部分是由支持绝缘子隔离开来的,一旦支持绝缘子在过电压、外力破坏、带负荷拉合隔离开关等作用下,绝缘被击穿。如果非导电金属部分接地不好或者没有接地会形成如下危害:
(1)对现场工作人员会发生直接电击和放电,威胁人身安全;
(2)隔离开关的辅助接点,由电缆连接于端子箱、主控室的端子排。辅助开关的绝缘很容易被击穿,这样电缆一侧就加上了很高的电压。在高电压作用下,端子箱电缆端子、主控室端子排上的电缆端子与金属部分的绝缘,也容易在高电压作用下被击穿,化学制品的绝缘物被击穿后,就会发生燃烧。从而造成端子箱和主控室发生严重的火灾事故。
(3)如果加在电缆上的高电压,将电缆沟、电缆隧道等电缆密集处的绝缘击穿,很容易造成大面积电缆着火事故。
(4)断路器、电流互感器、电压互感器等金属外壳接地不良,当发生爆炸或绝缘被击穿后,也存在高压电进入低压控制、测量等回路的可能,造成与上述相同的严重事故。运行人员一定要严格按照验收规范,在施工中就要检查接地引下线和地网的接触情况。在日常巡视中,也应检查,以防止外部接地点断开。
(5)对主变压器中性接地引下线必须视为带电设备,一旦因腐蚀、变形、施工质量差等原因,造成变压器中性点与接地网不相连接,中性点电位偏移。人员接触接地引下线或靠近接地点区域,很容易受到接触电压或跨步电压的伤害。所以,运行人员在巡视设备时,不应触及变压器中性点接地引下线,靠近时应把步迈小。走动过程中有麻电感时,要立即两腿并拢,跳跃离开。操作中性点隔离开关,必须戴好绝缘手套,必要时还要穿绝缘靴。
(6)设备接地网电阻每两年进行测试一次,到期不按要求进行,运行人员要及时上报。 关注下方微信公众号,在线模考后查看