简答题对井下橡套电缆的应急冷包和冷补有哪些要求和规定?
  • 对井下橡套电缆之间的连接有下列规定1)在井下运行中的橡套电缆,因被砸、压、挤等造成绝缘和护套已局部损坏,若其他部位的绝缘性能合格者,可对其损坏部位进行冷补或应急冷包。修补后的电缆,必须使用摇表测量其绝缘电阻,合格后方可投入运行。2)对于线芯绝缘未损坏,只有护套损坏的电缆进行冷补后,允许电缆一直使用到所在工作面采完为止。3)若采用不延燃自粘冷补胶带进行应急冷包,该电缆必须在7天内更换上井,在修补处应设明显标记,并到电缆管理小组备案。除此之外,对于线芯绝缘损坏和线芯断线,不管使用什么方法进行冷补,不论电缆截面大小,均允许该电缆一直使用到所在工作面采完为止。4)线芯绝缘损坏,但线芯导体未断的电缆,采用冷补时,允许该电缆一直使用到工作面采完为止。如果采用应急冷包,该电缆必须在7天内更换上井。在修补处应设明显标记,并到电缆管理小组备案。5)冷补或应冷包的电缆接头,每班必须有专人检查其接头温升情况。发现接头过热时,应及时处理,向领导汇报。对应急冷包接头,必须在限定时间内更换上井,不应将该接头截掉后重做新的应争冷包接头;对冷补接头,可重做新的冷补接头。6)在井下做的冷补电缆接头,回收上井后,必须补做浸水耐压试验,不合格者必须重新修补。