- 简答题计算题:对电力电容器进行热稳定试验,所加试验电压若由下式计算US=1.2Ue (Ce/Ct)式中Ue─额定电压Ce─额定输出电容量Ct─实测电容量。 已知:Ue=10.5KV,Ce=9.64μF,Ct=9.79μF计算进行试验时所加的电压。
-
解:根据公式及已知条件,试验时所加电压
US=1.2UeCe/CD=1.2×10.5×9.64/9.79=12.5KV