试题详情
- 简答题什么是可控串联电容器补偿?
-
交流输电系统的串联补偿技术是将电容器串接于输电线路中,通过电容器容抗补偿输电线路感抗的补偿方式缩短线路的等值电气距离,减少因功率输送引起的电压降和功角差,从而提高电力系统稳定性,增大线路输送容量。常规的串联补偿装置因补偿阻抗固定,也称为固定串补(FSC),它不能灵活地调整线路阻抗以适应系统运行条件的变化。
可控串联电容器补偿—Thyristor Controlled Series Compensation(简称可控串补—TCSC)是一项电力电子器件在电力系统应用的新技术,是FACTS技术应用的典型设备之一。它利用对其晶闸管阀的触发控制,实现对串联补偿电抗的平滑调节和动态响应的控制,实现对线路补偿度的灵活调节,使整条输电线电抗的性质和数值成为动态可调节,从而使系统的静态、暂态和动态性能得到改善。它主要用来提高输电系统的输送能力和系统稳定水平,控制线路潮流,增强系统阻尼,消除次同步谐振,降低线路的短路电流(可控串补在线路故障期间,通过自身晶闸管的旁路可降低线路的短路电流和自身的金属氧化物限压器MOV的能量定制)。
世界上主要的TCSC工程有:美国345kv电网Kanawhariver输电工程(1991年)、230kvKayenta输电工程(1992年)、500kvVSlatt输电工程(1993年)、瑞典400kv电网Stode输电工程(1998年)和巴西500kv南北联网工程(1999年),上述可控串补设备分别由ABB、Siemens和GE公司提供;2003年7月,国内第一套由Siemens公司供货的500kv可控串补装置在天广线平果站投入运行;2004年12月22日国家电网公司重大科研项目—甘肃碧成220kv可控串补国际化示范工程项目一次投运成功,暂态稳定极限增加33%,抑制功率振荡效果十分明显。 关注下方微信公众号,在线模考后查看