- 简答题变频器的常见故障有哪些?应如何处理?
-
1)电源故障处理。如电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示;瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起变频器跳闸停机。待电源恢复正常后即可重新起动。
2)外部故障处理。如输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除故障后,即可重新启用。
3)内部故障处理。如内部风扇断路或过热,熔断器断路,器件过热,存储器错误,CPU故障等,可切换至工频运行,不致影响生产;待内部故障排除后,即可恢复变频运行。
4)功能参数设置不当的处理。当参数预置后,空载试验正常,加载后出现“过电流”跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足;也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时“过电压”跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。 关注下方微信公众号,在线模考后查看