试题详情
简答题125MW机组启动的高压排汽温度超过365℃的原因是什么?采用什么措施降低?
  • 125MW机组在启动容易出现高压缸排汽温度升高,甚至达到365℃高限,引起高压缸排汽温度升高的原因是一级旁路后压力保持的较高(设计为20公斤/公分2),此时高压缸排汽逆止门开不起来,高压缸排汽只能从疏水管疏掉一部分排汽流量很小而排汽压力升高,同时由于有鼓风作用,使高压缸排汽温度上升。 防止高压缸排汽温度高的措施是关小一级旁路,开大二级旁路,降低冷再热管的压力及排汽逆止门开启,增加高压缸排汽流量对温度降低有显著效果。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题