简答题 某5000GT货船出厂后首航至某港口,海事部门在检查中发现,设在船艏部的应急消防泵舱内应急消防泵只能在船舶满载时正常工作,空载时无消防水排出,遂将该轮滞留。请问: 1、此消防泵的设置是否满足《法规》要求? 2、建造验船师是否有过失?
  • 1、此应急消防泵设置不满足《法规》第四篇第2-2章1.3.3(3)②(a)要求,即应急消防泵及其位置应保证其排量应不少于法规要求的消防泵总排量的40%,且在任何情况下不得少于25㎡/h。
    2、建造验船师对应急消防泵效用试验把关不严,导致不满足要求产品出厂。