- 简答题论述在监控系统中接地技术的原理、分类及注意的问题。
-
接地技术是最常用的抗干扰技术,是抑制噪声的重要而有效的手段。良好的接地可以有效地抑制系统内外的噪声耦合,提高系统抗干扰能力;但如果接地处理不好,则反而会造成更为严重的干扰。
按接地目的不同,可以把接地分为安全接地、工作接地和屏蔽接地三类。
其中安全接地包括保护接地和防雷接地。
工作接地又称系统接地,根据供电性质的不同可以分为交流工作接地和直流工作接地。
直流工作接地也称为信号接地,根据“工作基准地”与大地的连通情况,可以将电子设备工作接地分为浮地、直接接地和电容接地三种方式。
在监控系统实际应用中,关于接地还有如下需要注意的地方:
①安全接地一般采用一点接地。工作接地通常在低频电路中采用一点接地,以避免各个电路的地电流耦合,保证地电位相等;在高频电路中采用多点接地,以使各部分电路的地线最短。
②各种接地方式(如安全接地和工作接地)需要有独立的专用地线,这些地线在最后汇集于一点接地,而不能采用公共地线的方式。对于监控设备而言,其接地点最终汇集于设备所在机房或楼层的接地排上。若接地排分开设置的,则应按照接地功能分开连接;实际上,大多电子设备都已将其内部的各种接地汇集于机壳的接地点上,此时只需将这些接地点按要求分别接到接地排上即可,而不可复接。
③交流地与直流地要分开,这样可以避免由于地电阻把交流电力线引入的干扰传输到设备内部。模拟地与数字地也应分开,以避免数字电路和模拟电路工作时不同电特性的相互干扰。
④在印刷电路板附近的地线应尽可能地加宽,以降低其阻抗;其次应充分利用地线的屏蔽作用,将其环于印刷板四周,并自板边向中间延伸,用于隔离信号线,同时也便于板中的元器件就近接地;此外地线要构成闭环,尽量不要形成梳状,闭环所包围的面积要尽量小。
⑤从工程实际出发,一般要求电子控制设备的接地电阻在10欧姆以下,计算机设备的接地电阻在4欧姆以下。 关注下方微信公众号,在线模考后查看