试题详情
- 简答题 某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工,该工程建筑面积32000m2,施工内容包括:给水排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程。工程于2010年8月开工,2011年7月竣工,计划总费用2100万元。 施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线(见图1),对工程进度和费用偏差进行分析;通风空调工程于2011年6月进行系统调试,安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求,是否满足生产工艺和建筑环境要求,并做了10小时带冷源的试运转。 消防设施检测单位对采用共用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时,在柜体处实测接地电阻值为1292,在基础槽钢处实测接地电阻值为0.4Ω。由于测试时有不合格项,为此向A单位提出整改要求,项目部认真分析原因,并及时整改,顺利通过消防部门验收。 分析检测单位提出不合格项整改要求的原因,接地电阻测量可采用哪些方法?
-
不合格项整改原因:柜体接地电阻值12Ω超过基础槽钢接地电阻值0.4Ω很多,柜体与基础槽钢接地连接不可靠或未做接地连接。
接地电阻测量可采用的方法有:电流表、电压袁法和接地电阻测量仪测量法。 关注下方微信公众号,在线模考后查看