试题详情
- 简答题 某高度为63.5m的综合建筑,地下2层,地上18层。地下二层为车库,地下一层主要经营餐饮,地上一至三层为商场,四至十八层为办公楼。该建筑内设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、疏散指示系统及灭火器等消防设施。在年度消防检测投标中,M公司中标该综合楼的消防设施检测项目。 在检测中,M公司发现: (1)末端试水装置最不利点处静压为0.15MPa。 (2)湿式报警阀组水力警铃未正常工作。 (3)屋顶消火栓充实水柱为8m。 根据以上材料,回答问题: 作为M公司的消防工程师,在进行建筑设施检测前,应进行哪些准备工作?
-
消防设施技术检测前,检测机构人员应当按照下列要求对各类消防设施及其检测仪器仪表进行检查:
(1)检查各类消防设施的设备及其组件的相关技术文件。各类消防设施的设备及其组件符合设计选型,具有出厂合格证明文件,消防产品具有符合法定市场的准入规定的证明文件,各类灭火剂在产品质量证明文件的有效期内。
(2)检查各类消防设施的设备及其组建的外观标志。各类消防设备及其组件的永久性铭牌和按照规定设置的标识,其文字和数据齐全,符号清晰,色标正确。
(3)检查各类消防设施的设备及其组件、材料(管道、管件、支吊架、线槽、电线、电缆等)的外观,以及导线、电缆的绝缘电阻值和系统接地电阻值等测试记录。各类消防设施的设备及其组件、材料的外观完好无损、无锈蚀,设备、管道无泄漏,导线和电缆的链接、绝缘性能、接地电阻等符合设计要求。
(4)检查检测用仪器、仪表、量具等的讦量检定合格证书及其有效期限。检测用仪器、仪表、量具等按照国家现行规定计量检定合格并在检定合格有效期限内。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 面积超过()m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。
- 下列建筑中,()应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。
- 某建筑高度为19.8m的综合建筑物,地下1层(标高为-5.100m,室
- 某百货大楼为坐南朝北的三层临街建筑,砖混框架结构,长为56m,
- 某在建宾馆地上18层、地下2层,建筑高度为80m,建筑占地面积35
- 建筑面积超过()m2的展览厅应设置消防应急照明灯具。
最新试题