- 简答题某一类高层建筑的地上部分有三层裙房,裙房部分用作大型超市,超市根据规范设置有室内外消火栓系统、自动报警系统、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示标志、机械排烟系统、主楼部分合用的楼梯间及前室设有加压送风系统、防火卷帘等消防设施。现根据需要对超市部分的自动报警系统进行系统检测,发现如下问题,请分析造成这些问题的原因及处理方法。 (1)探测器误报警。 (2)手动按钮误报警。 (3)报警控制器故障。 (4)按下消火栓启泵按钮,不能联动启动消火栓泵。 (5)联动信号发出,喷淋泵不动作。 (6)在控制中心无法联动防火卷帘门。 (7)无法实现分层广播。 (8)水流指示器在水流动作后不报信号。
-
(1)造成探测器误报警的原因可能是探测器灵敏度选择不合理,探测器中进入粉尘,风速过大。处理方法:根据超市安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,根据情况清洗和更换探测器。
(2)造成手动按钮误报警的原因可能是按钮人为损坏。处理方法:检查手动按钮,损坏的及时更换,以免影响系统运行。
(3)造成报警控制器故障的可能原因是报警控制器本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。处理方法:用自身诊断程序判断检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。
(4)造成按下消火栓启泵按钮,不能联动启动消火栓泵的可能原因是手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消火栓泵启动柜故障或连接松动,消火栓泵本身故障。处理方法:检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。
(5)造成联动信号发出,喷淋泵不动作的可能原因是控制装置及喷淋泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。处理办法:检查各连线及水泵本身。
(6)造成在控制中心无法联动防火卷帘门的可能原因是控制中心控制装置本身故障,控制模块故障,联动传输线路故障。处理办法:检查控制中心控制装置本身,检查控制模块,检查传输线路。
(7)造成无法实现分层广播的可能原因是分层广播切换装置故障。处理办法:检查切换装置及接线。
(8)造成水流指示器在水流动作后不报信号的可能原因是电气线路及端子压线问题、水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。处理办法:检查电气线路及端子压线,检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。 关注下方微信公众号,在线模考后查看