简答题简述水管道布置和敷设的基本要求。
  • 1. 确保良好的水力条件,力求经济合理
    (1)管道尽可能沿墙、梁、柱直线敷设。
    (2)干管应布置在用水量大或不允许间断供水的配水点附近。
    (3)不允许间断供水的建筑,应从室外环状管网不同管段,设2条或2条以上引入管。若必须同侧引入时,两条引入管的间距不得小于15m,并在两条引入管之间的室外给水管上装阀门。
    (4)生活给水引入管与污水排出管的管外壁的水平净距不宜小于1.0m;引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或阀门井、水表井;
    (5)引入管的拐弯处应设支墩;当穿越承重墙或基础时,应预留洞口,管顶上部净空高度不得小于建筑物的沉降量,一般不小于0.1m,并充填不透水的弹性材料。
    (6)室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水。不允许间断供水的建筑和设备,应采用环状管网或贯通枝状双向供水(若不可能时,应采取设置高位水箱或增加第二水源等保证安全供水的措施)。
    2. 满足美观和维修的要求
    (1)布置管道时其周围要有一定的空间,给水管道与其他管道和建筑结构的最小间距见表1-4。需进入检修的管道井,其通道不宜小于0.6m。
    (2)不得布置在遇水能引起爆炸、燃烧或损坏的原料、产品和设备上面,并避免在生产设备的上方通过。
    (3)不得敷设在烟道、风道、电梯井、排水沟内;不得穿过大、小便槽(给水立管距大、小便槽端部不得小于0.5m)。
    (4)不宜穿越橱窗、壁柜,如不可避免时,应采取隔离和防护措施。
    3. 满足生产和使用安全
    4. 保证水质不被污染或不影响使用
    5. 保护管道不受损害给水埋地管道应避免布置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础,也不宜穿过伸缩缝、沉降缝,若需穿过,应采取保护措施。一般可采取下列措施:
    (1)在墙体两侧采取柔性连接;
    (2)在管道或保温层外皮上、下留有不小于150mm的净空;
    (3)在穿墙处做成方形补偿器、水平安装。管道不允许布置在烟道、风道和排水沟内,不允许穿大、小便槽。
    6. 管道的明装与暗装
    7. 管道敷设还应该注意的问题--给水横管穿过承重墙或基础、立管穿过楼板时均要预留孔洞。