试题详情
- 简答题KBZ—400/1140型馈电开关不跳闸,请说明其原因及处理方法。
- 原因:(1)电源插件烧坏。(2)分励线圈烧坏。(3)保护插件坏,无故障信号输出。(4)辅助接头FC不闭合。(5)真空管触头粘结。(6)机械机构坏。处理方法:(1)检查电源插件、保护插件、分励线圈。(2)检查辅助接头FC是否锈蚀、老化、变形、检查真空管分励情况。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 一般金属导体的电阻随温度()而增大。
- 隔爆型馈电开关用于支线电路中配送电能。(
- 电缆的日常维护内容是什么?
- 检修电气设备时,可以约时停电。()
- 负载三角形连接中,线电压滞后相电压()。
- 用电工刀剖削绝缘导线绝缘层,应让刀面与导
- 限流热继电器由()组件和()组件两部分组
- 隔爆电气设备隔爆结合面的表面粗糙度不大于
- 非门电路中,当输入为低电位时,输出为()
- 决定隔爆接合面隔爆性能的重要参数有()。
- 什么试过负荷保护?其特点是什么?
- 供捡漏继电器作检验用的辅助接地线,应使用
- 电气设备的外壳与接地的零线连接称为()。
- 测量交流电的平均值应采用()式仪表;瞬间
- 串联电路中电流处处相等。()
- 采掘工作面风流中瓦斯浓度超过()时必须停
- GZBJ-3高压综合保护器最小动作电压应
- 同时承受较大的径向载荷和轴向载荷,且轴向
- 掘进机作业时,应使用内、外喷雾装置,如果
- 隔爆面的伤痕经修理后,伤痕深度及宽度均不