试题详情
简答题计算题:某110kV线路的跨越档,其档距L=360m,交叉点距杆塔100m,代表档距Lnp=350m,在气温20℃时测得上导线弧垂f=5m,导线对被跨越线路的交叉距离为6m,导线热膨胀系数α=19×10-6,求当气温在40℃时,交空距离3m,满足要求。
  • (1)当气温在40℃时的最大弧垂为

    (2)计算交叉跨越点的弧垂增量
    △f=4X(1-X/L)(fmax-f)/L
    =4×100×(1-100/360)×(6.67-5)
    =1.34(m)
    (3)计算40℃时导线对被跨越线路的垂直距离H为
    H=h-△f=6-1.34=4.66(m)
    当气温在40℃时,交叉跨越距离为4.66m,大于规程规定的最小净空距离3m,满足要求。