- 简答题 如图F-6所示小接地电流系统中,k1(靠近N侧)k2不同地点发生两点接地短路时,为什么横差方向保护会误动作?
- 如图F-6所示,k1点靠近N侧且在M侧保护的相继动作区,N侧保护切除故障后,故障线路中还流有故障电流IkA,非故障线路中有故障电流。因此,M侧两线路保护的功率方向元件都会动作,横差方向保护将同时切除两条线路,造成非选择性误动作。