试题详情
简答题断路器灭弧室爆炸的处理原则是什么?
  • 1、检查监控系统断路器跳闸情况及光字、告警等信息;
    2、结合保护装置动作情况,核对断路器的实际位置,确定故障区域,查找故障点;
    3、找出故障点后,对故障间隔及关联设备进行全面检查,重点检查爆炸断路器相邻设备有无受损,引线有无受力拉伤、损坏的现象。
    4、汇报值班调控人员一、二次设备检查结果。
    5、若爆炸现场引起火灾,应立即对火灾点进行隔离,然后进行扑救,必要时联系消防部门。
    6、若相邻设备受损,无法继续安全运行时,应立即向值班调控人员申请停运。
    7、隔离故障断路器,按照值班调控人员指令将非故障设备恢复运行。
    8、现场检查时,检查人员应按规定使用安全防护用品。
    9、检查时如需进入室内,应开启所有排风机进行强制排风15分钟,并用检漏仪测量SF6气体合格,用仪器检测含氧量合格;室外SF6断路器检查时,应从上风侧接近断路器进行检查。