- 简答题 背景 某港口新建一消防泵站内包含40000m3消防水池工程,消防水池一半位于地面以下一半位于地面以上,整体钢筋混凝土板式基础,四周全现浇混凝土剪力墙,全部采用C30P12抗渗混凝土浇筑成型。 由于水池在整个港口消防工程中的重要地位,在混凝土自防水基础上,内部满涂涂膜防水层。混凝土配制时,搅拌站拟采用硅酸盐水泥。开工前,监理单位要求施工单位上报针对混凝土收缩裂缝的防治专项方案。 混凝土浇筑完毕28d后,检测混凝土标准养护试块时发现部分试件强度不合格,比设计值略低。在监理单位、建设单位现场见证下进行结构实体强度检测,实际强度仍存在部分位置达不到设计要求值。施工单位自身技术能力比较强,经施工单位自身技术中心验算,采取在水池外围加设两道型钢箍的补强措施,并组织实施。后经设计单位验算,能够满足结构安全性能。 施工完毕后,发现池壁局部存在渗漏水,经查渗水部位为原施工过程中施工缝位置。 分析本案例中施工缝位置渗漏水的原因及治理措施?
-
施工缝位置渗漏水的原因分析如下:
1)施工缝留的位置不当;
2)在支模和绑钢筋的过程中,锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除。浇筑上层混凝土后,在新旧混凝土之间形成夹层;
3)在浇筑上层混凝土时,没有先在施工缝处铺一层水泥浆或水泥砂浆,上、下层混凝土不能牢固粘结;
4)钢筋过密,内外模板距离狭窄,混凝土浇捣困难,施工质量不易保证;
5)下料方法不当,骨料集中于施工缝处;
6)浇筑水平混凝土时,因工序衔接等原因造成新老接槎部位产生收缩裂缝。
施工缝位置渗漏水的治理措施如下:
1)根据渗漏、水压大小情况,采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏;
2)对于目前不渗漏,但有明显缺陷的施工缝,可沿缝剔成八字形凹槽,将松散石子剔除,刷洗干净,用水泥素浆打底,抹1:2.5水泥砂浆找平压实。 关注下方微信公众号,在线模考后查看