试题详情
- 多项选择题 某居住小区中,4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s,10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池,消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防数次会两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能结合,室内外消防栓系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专业线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘察原因后发现,高位消防水箱的补水量和竣工验收时相比,增加了1倍。 下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合国家标准的有()
A、0.70m
B、1.00m
C、1.05m
D、1.15m
E、1.25m
- D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某消防单位对一新建仓库进行检查,以下选项
- 工业雷管编码采用13位字码,由生产企业代
- 根据现行《火灾自动报警系统设计规范》,在
- 应急预案的编制依据主要包括法规制度依据、
- 高倍数泡沫局部应用系统对于汽油、煤油、柴
- 灭火器维修中再充装要求不包括()。
- 下列不属于学校消防安全教育培训内容的是(
- 当施工现场办公用房、宿舍成组布置时,每组
- 干式自动灭火系统的工作原理?
- 根据《建筑设计防火规范》,当建筑物的外墙
- 下列属于影响火灾发生的因素的是()。
- 爆炸浓度极限的概念是什么?其在消防中的意
- 下列不需要一级负荷供电的是()。
- 根据《公路隧道消防技术规程》,隧道防烟排
- 根据现行《火灾自动报警系统设计规范》,点
- 自动喷水灭火系统管道穿过建筑物的变形缝时
- 加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩
- 在建工程施工区和非施工区之间应采用不开设
- 按下图估算,200人按疏散指示有序通过一
- 一级耐火等级的民用建筑房间隔墙的耐火极限