试题详情
简答题变压器并联运行的理想条件是什么?试分析当某一条件不满足时的变压器运行情况。
  • ①变比相等
    ②组别相同
    ③短路阻抗的标么值相等,短路阻抗角相等
    具体分析:
    (一)变比不等时的并联运行
    (1)空载运行时的环流
    因为变比KⅠ≠KⅡ,所以变压器二次电动势,在电动势差的作用下,两台变压器之间产生环流,其为,因短路阻抗甚小,故即使变比K相差不大,它也能引起较大环流。 (2)负载运行
    负载运行时,变比小的变压器所分担的电流大,而变比大的变压器所分担的电流小,因此,变比不等影响变压器的负荷分配,若变比小的变压器满载,则变比大的变压器就达不到满载,故总容量就不能充分被利用。
    (二)连接组别不同时的并联运行
    连接组别不同时,二次侧线电动势的相位差最小为30°,二次绕组电动势差为ΔE2=2E2sin15°=0.52E2,它为线电动势的52%,相电动势的×52%=90%,如此大的电动势差作用在由两副绕组构成的回路上,因为变压器短路阻抗甚小,必然产生很大环流,它将烧毁变压器绕组,故连接组别不同的变压器绝对不允许并联运行。 (三)短路阻抗标么值不等时的并联运行
    经过分析,此时,式中βI,β分别为两台变压器的负载系数。因此,短路阻抗标幺值不等的结果,使短路阻抗标幺值大的变压器所分配的负载小,而使短路阻抗标幺值小的变压器所分配的负载大,致使总有一台变压器的容量不能被充分利用。
    为使各台变压器所承担的电流同相,还要求各台变压器的短路阻抗角相等。