- 简答题某现场两台并联电梯,1#电梯比2#电梯多一层地下室。在安装调试过程中发现,按下其中一台电梯的外召唤按钮时,另外一台电梯的相应外召唤没有点亮。尝试调试现场。
-
1.从故障现象看,似乎是群控部分工作不正常。因此,首先对电缆进行检查,但未发现问题;
2.再次观察电梯的运行情况,发现当用1#电梯的外召唤对2#电梯进行就近召唤时,2#电梯会在低于召唤层一个层站的楼层停梯,并且对1#电梯的外召唤消号,这说明群控部分工作基本正常,只是2#电梯外召唤地址设定错误。将2#电梯的外召唤按钮地址按照1#电梯设定后,电梯恢复正常运行。
当群控电梯中各电梯响应的楼层不完全相同时,外召唤按钮的地址设定应特别注意,以免导致电梯的错误响应。本案例中,2#电梯的外召唤按钮地址应按照1#电梯设定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看